Ciao,
volevo sapere come procedere per la rideterminazione della capienza di una discoteca già autorizzata (attualmente 500 persone vogliono arrivare a 1300).....Grazie
NON C’E’ DIFFERENZA SE HAI SEGUITO L’ITER PER I LOCALI CON CAPIENZA SUPERIORE A 200 E FINO A 1300 PERSONE, PER I QUALI OCCORRE PRESENTARE:
RELAZIONE TECNICA PER C.C.V.L.P.S.
Planimetrie
Collaudo statico strutture
Dichiarazione idoneità mezzi antincendio
Dichiarazione corretto montaggio strutture
Dichiarazione corretto montaggio carichi sospesi e idoneità statica elementi di sospensione
Certificato 46/90
Certificati reazione al fuoco
Relazione impatto acustico
AUTORIZZAZIONE AI SENSI ART. 68 e 80
LE COSE CAMBIANO SE LA CAPIENZA E’ SUPERIORE A 1300 PERSONE OCCORRE:
AGIBILITA' DELLA C.P.V.L.P.S. presso la Prefettura
RELAZIONE TECNICA SECONDO LE INDICAZIONI DELLA C.P.V.L.P.S.
Planimetrie
Collaudo statico strutture
Dichiarazione idoneità mezzi antincendio
Dichiarazione corretto montaggio strutture
Dichiarazione corretto montaggio carichi sospesi e idoneità statica elementi di sospensione
Certificato 46/90
Certificati reazione al fuoco
Relazione impatto acustico
AUT. ART. 68 e 80