Data: 2012-05-22 13:55:53

Sagra Alpina

Sagra Alpina svolta all'interno del Centro Polivalente Comunale.

Gli organizzatori
- somministrano alimenti e bevande (per preparare gli alimenti installano una "cucina" temporanea all'esterno)
- installano l'impianto elettrico ed il palco per gli artisti che effettueranno l'intrattenimento musicale.

Deve intervenire la Commissione di vigilanza?
Nel caso in cui l'intervento di tale organo non sia necessario è bene prescrivere l'obbligatorietà del collaudo statico per il palco e l'attestazione di conformità dell'impianto elettrico da installare in area non accessibile al pubblico?

riferimento id:5435

Data: 2012-05-22 15:49:33

Re:Sagra Alpina

Per i locali ed impianti con capienza complessiva pari o inferiore a 200 persone, le verifiche e gli accertamenti della commissione sono sostituiti da una relazione tecnica di un professionista iscritto nell'albo degli ingegneri o nell'albo dei geometri che attesta la rispondenza del locale e dell'impianto alle regole tecniche in vigore.
Quindi se siamo sotto le 200 persone chiederi la relazione tecnica.

Se la capienza è superiore allora devi comunque verificare se l'ultima commissione (non antecedente a due anni) ha già preso in considerazione queste installazioni (palco e impianto elettrico) o sono installazioni nuove non previste che modificano le condizioni di sicurezza già verificate. Altrimenti a mio parere è soggetto a nuova verifica.