Forse non è il quesito adatto per questo forum, ma ci provo, scusandomi fin da ora se esula dalle vostre competenze.
In occasione dell’ultima uscita con la commissione di vigilanza, è intervenuto un vigile del fuoco nuovo che contesta l’applicazione della norma UNI/TR 11426 (Utilizzo di impianti a GPL non alimentati da rete di distribuzione in occasione di manifestazioni temporanee all'aperto - Progettazione, installazione, manutenzione ed esercizio) quando la potenza degli apparecchi cottura installati supera i 35 kW.
Leggendo il campo di applicazione della UNI citata in effetti si trova scritto: il presente rapporto tecnico si applica agli impianti che alimentano apparecchi utilizzatori di portata termica nominale inferiore o uguale a 35 kW. Il mio dubbio è questo: i 35 Kw si riferiscono al singolo apparecchio o all’insieme degli apparecchi presenti? Grazie
Forse non è il quesito adatto per questo forum, ma ci provo, scusandomi fin da ora se esula dalle vostre competenze.
In occasione dell’ultima uscita con la commissione di vigilanza, è intervenuto un vigile del fuoco nuovo che contesta l’applicazione della norma UNI/TR 11426 (Utilizzo di impianti a GPL non alimentati da rete di distribuzione in occasione di manifestazioni temporanee all'aperto - Progettazione, installazione, manutenzione ed esercizio) quando la potenza degli apparecchi cottura installati supera i 35 kW.
Leggendo il campo di applicazione della UNI citata in effetti si trova scritto: il presente rapporto tecnico si applica agli impianti che alimentano apparecchi utilizzatori di portata termica nominale inferiore o uguale a 35 kW. Il mio dubbio è questo: i 35 Kw si riferiscono al singolo apparecchio o all’insieme degli apparecchi presenti? Grazie
[/quote]
Tutte le volte in cui il legislatore fa riferimento alla POTENZA si riferisce a quella COMPLESSIVA e non del singolo apparecchio (salvo rare eccezioni).
In particolare i 35 kw sono citati nelle REGOLE TECNICHE DI PREVENZIONE INCENDI e non solo nelle UNI
https://www.confcommercioimola.it/la-normativa-antincendio-nei-pubblici-esercizi-limportanza-della-portata-termica/
http://www.la-certificazione-energetica.net/files/Potenza_termica.pdf