Salve,
per l'avvio di un impianto di telefonia cellulare superiore a 20 watt, è pervenuta una domanda e una scia di articolo 87 bis, nella medesima pratica, è necessario fare un'autorizzazione o è sufficiente la scia?
Salve,
per l'avvio di un impianto di telefonia cellulare superiore a 20 watt, è pervenuta una domanda e una scia di articolo 87 bis, nella medesima pratica, è necessario fare un'autorizzazione o è sufficiente la scia?
[/quote]
Se le due pratiche si riferiscono ad un medesimo impianto una delle due è IRRICEVIBILE.
Infatti non è possibile presentare contestualmente due procedure attinenti a fattispecie distinte. Se si tratta di impianti ricadenti nell'art. 87 bis l'istanza di autorizzazione è inammissibile; viceversa lo sarà la scia.
SOLO SE le due pratiche si riferiscono allo stesso MANUFATTO FISICO (traliccio) ma a impianti distinti potrebbero essere procedibili entrambe.
Poichè in questa fase NON SAI quale è la situazione CHIEDI CHIARIMENTI VIA PEC dando 7 giorni per la risposta.