Facendo seguito al quesito del 31.07.2018, si allega parere espresso dalla Commissione espresso nell'anno 2017. Tenuto conto che la capienza e' superiore a 200 persone, non risulta effettuato il sopralluogo da parte della Commissione, il parere e' favorevole per deduzione o deve essere specificato espressamente?
Grazie Carlasalve
Facendo seguito al quesito del 31.07.2018, si allega parere espresso dalla Commissione espresso nell'anno 2017. Tenuto conto che la capienza e' superiore a 200 persone, non risulta effettuato il sopralluogo da parte della Commissione, il parere e' favorevole per deduzione o deve essere specificato espressamente?
Grazie Carlasalve
[/quote]
Abbiamo rimosso l'allegato in quanto non è stato anonimizzato e si leggevano i dati delle imprese interessate. Per i prossimi quesiti si chiede di cancellare le parti contenenti dati di persone fisiche e imprese.
Ciò detto il parere della Commissione è "singolare" in quanto si limita a dare parere favorevole in quanto vi è un CPI (previa voltura) esistente. in relatà il parere della Commissione VLPS è più ampio della sola verifica di prevenzione incendi.
Pertanto tale parere non è idoneo a valere per un biennio e si consiglia a ritrasmettere alla Commissione richiesta di parere.