Una struttura pubblica è dotata di due sale con circa 100 posti per ognuna. L'ultima commissione CCVLPS è del 2014. Considerato che siamo molto vicini ai 200 posti a sedere, è possibile sostituire l'operato della commissione con la relazione asseverata di un tecnico abilitato? La relazione può affermare che nulla è mutato rispetto all'anno 2014?
riferimento id:41806
Una struttura pubblica è dotata di due sale con circa 100 posti per ognuna. L'ultima commissione CCVLPS è del 2014. Considerato che siamo molto vicini ai 200 posti a sedere, è possibile sostituire l'operato della commissione con la relazione asseverata di un tecnico abilitato? La relazione può affermare che nulla è mutato rispetto all'anno 2014?
[/quote]
1) se siamo sotto le 200 persone allora nessun problema alla relazione asseverata
2) la relazione può far riferimento anche a documenti di terzi (come il verbale della Commissione, anche se superiore al biennio) dichiarando che rispetta i requisiti lì indicati
VERIFICA che il CPI sia ancora in corso di validità