Data: 2012-02-16 10:48:58

Struttura Alberghiera - Certificato Prevenzione incendi

Buongiorno,
una struttura alberghiera ( con oltre 25 posti letto)  attiva dal 1985 ( per cui già attiva alla data di entrata in vigore del Decreto Ministero Interno del 09/04/1994) non ha ancora ottenuto il certificato prevenzione incendi e nemmeno il nulla osta provvisorio. So che vi era stata una proroga al 31/12/2011. E' forse intervenuta qualche altra proroga? In caso negativo che devo fare visto che il titolare mi ha confermato ( verbalmente)  che i VVFF hanno effetuato dei sopralluoghi, ha effettuato tutti i lavori di adeguamento richiesti ma i VVFF non sono ancora usciti per il rilascio del certificato?  Per cui ad oggi non è ancora in possesso del certificato.
Grazie       

riferimento id:3631

Data: 2012-02-16 11:19:04

Re:Struttura Alberghiera - Certificato Prevenzione incendi

E' stato prorogato al 31.12.2012.
Art. 15 comma 7 del Decreto-Legge 29 dicembre 2011 n. 216: proroga di termini previsti da disposizioni legislative

[i]7.  Il  termine  stabilito  dall'articolo  23,  comma  9,  del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito,  con  modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n.  102,  come  da  ultimo  prorogato  dal decreto del Presidente del Consiglio  dei  Ministri  25  marzo  2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.  74  del  31  marzo  2011,  e' ulteriormente  prorogato  al  31  dicembre  2012  per  le  strutture ricettive turistico-alberghiere con oltre  venticinque  posti  letto, esistenti alla data di entrata in vigore  del  decreto  del  Ministro dell'interno del 9 aprile 1994, pubblicato nella  Gazzetta  Ufficiale n. 116 del 20 maggio 1994, che non abbiano  completato  l'adeguamento alle disposizioni di prevenzione incendi e siano ammesse, a  domanda, al piano straordinario biennale di adeguamento antincendio, approvato con decreto del Ministro dell'interno  da  adottarsi  entro  sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
  8.  In  caso  di  omessa  presentazione  dell'istanza,  di  mancata ammissione al piano straordinario ovvero nel caso in cui,  alla  data del 31 dicembre 2012, non  risulti  ancora  completato  l'adeguamento antincendio delle strutture ricettive di cui al comma 7, si applicano le sanzioni di cui all'articolo 4 del decreto  del  Presidente  della
Repubblica 1° agosto 2011, n. 151. [/i]


Aggiungo una riflessione.

In base al D.P.R. 151/2011 gli alberghi (categoria 66) con oltre 25 posti letto ma:
- fino a 50 posti letto sono soggetti alla SCIA dei VVF;
- fino a 100 posti letto sono soggetti alla valutazione del progetto e alla SCIA dei VVF;
- oltre i 100 posti letto sono soggetti alla valutazione del progetto e al rilascio del Certificato di prevenzione incendi (previa presentazione della SCIA).

[quote]ha effettuato tutti i lavori di adeguamento richiesti[/quote]
Quindi può presentare la SCIA se ricade nel caso A.
Nei casi B e C deve aver prima ottenuto la valutazione del progetto, ma poi presenta la SCIA.

La modulistica è scaricabile all'indirizzo [url=http://www.vigilfuoco.it/aspx/Page.aspx?IdPage=737]http://www.vigilfuoco.it/aspx/Page.aspx?IdPage=737[/url].

Ai sensi dell'art. 10 del citato DPR la SCIA va presentata al SUAP.

riferimento id:3631

Data: 2013-01-31 12:00:28

Re:Struttura Alberghiera - Certificato Prevenzione incendi

Buongiorno,
entro il 31/12/2012 non ha presentato nulla; vi è stata qualche ulteriore proroga?  In caso negativo che faccio?
Grazie

riferimento id:3631

Data: 2013-01-31 13:00:05

Re:Struttura Alberghiera - Certificato Prevenzione incendi

Aggiungo che se il proprietario della struttura alberghiera ha presentato richiesta al comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di ammissione al piano straordinario di adeguamento antincendio secondo le modalità indicate dal DM 16 marzo 2013, il termine è fissato al 31 dicembre 2013.

riferimento id:3631

Data: 2013-02-01 11:27:53

Re:Struttura Alberghiera - Certificato Prevenzione incendi

scartabellando ho trovato anche la circolare sui primi indirizzi applicativi del DM.

riferimento id:3631

Data: 2013-02-19 11:26:09

Re:Struttura Alberghiera - Certificato Prevenzione incendi

Buongiorno,
nel caso non abbia presentato richiesta di ammissione al piano straordinario di adeguamento antincendio secondo le modalità del DM 16 marzo 2013 come devo procedere?
Grazie mille 

riferimento id:3631

Data: 2013-02-19 13:01:35

Re:Struttura Alberghiera - Certificato Prevenzione incendi

Bisogna attivare il procedimento amministrativo finalizzato alla sospensione dell'attività con comunicazione e modalità ai sensi degli artt. 7 e 8 della L. 241/90. Da considerare che putroppo questa condizione è comune a tante strutture alberghiere in esercizio sul territorio nazionale e l'ultimatum cade nel periodo meno indicato (anche se ciò non giustifica il lassismo di pluriennali e scontate proroghe).

riferimento id:3631

Data: 2013-04-10 14:14:54

Re:Struttura Alberghiera - Certificato Prevenzione incendi

Sto procedendo all'emissione dell'avvio del procedimento per la sospensione dell'attività ; mi potrebbe indicare i riferimenti normativi che prevedono tale sanzione?Grazie   

riferimento id:3631

Data: 2013-04-10 15:32:15

Re:Struttura Alberghiera - Certificato Prevenzione incendi

D.M. 16 marzo 2012 art. 3 comma 5. [i]Agli enti e ai privati responsabili che omettano di presentare l'istanza di cui al comma 1 o che non vengano ammessi al piano, [b]si applicano le sanzioni di cui all'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151[/b]. Fermo restando quanto previsto all'art. 1, comma 2, gli stessi possono presentare istanza di ammissione al piano, quando in possesso dei requisiti di cui all'art. 5.[/i]

riferimento id:3631

Data: 2013-04-12 09:52:31

Re:Struttura Alberghiera - Certificato Prevenzione incendi

Scusate, un altro dubbio.
l'art. 4 indica il Comando dei vigili del Fuco quale organo per " l'adozione di provvedimenti di  divieto prosecuzione......" Il Comune ha provveduto ad informare il Comando della situazione qundi non è di competenza del  Comando provvedere?
Grazie

riferimento id:3631

Data: 2013-04-15 21:31:51

Re:Struttura Alberghiera - Certificato Prevenzione incendi

Modifiche al DM 16/03/2012
[url=http://www.omniavis.it/web/forum/index.php?topic=12225.0]http://www.omniavis.it/web/forum/index.php?topic=12225.0[/url]

riferimento id:3631
vuoi interagire con la community? vai al NUOVO FORUM - community.omniavis.it