Buonasera,
la soc. Tizio è proprietaria di una stazione di servizio sita in un raccordo a quattro corsie.
La società vuole potenziare con Metano la suddetta stazione di servizio, prevedendo di installare un volume tecnico, una pensilina metallica ed un erogatore, (zona soggetta a vincolo idrogeologico).
Quale titolo edilizio è necessario? (SCIA/Permesso a Costruire, ecc.)
E’ necessario acquisire anche il parere dell’ex Genio Civile ?
Deve essere fatto prima dell’inizio lavori, (per pensilina e relativo plinto in c.a.)?;
Grazie
Buonasera,
la soc. Tizio è proprietaria di una stazione di servizio sita in un raccordo a quattro corsie.
La società vuole potenziare con Metano la suddetta stazione di servizio, prevedendo di installare un volume tecnico, una pensilina metallica ed un erogatore, (zona soggetta a vincolo idrogeologico).
Quale titolo edilizio è necessario? (SCIA/Permesso a Costruire, ecc.)
E’ necessario acquisire anche il parere dell’ex Genio Civile ?
Deve essere fatto prima dell’inizio lavori, (per pensilina e relativo plinto in c.a.)?;
Grazie
[/quote]
Dipende in parte dalla disciplina del regolamento edilizio ma in via generale:
1) permesso a costruire
2) genio civile
3) vincolo idrogeologico
4) autorizzazione dell'ente proprietario dell'autostrada
5) SCIA per la parte petrolifera
6) prevenzione incendi