Data: 2011-12-22 15:05:04

Distributori carburante

Un distributore pubblico di metano per auto ha rinnovato il certificato di prevenzione incendi ma non ha fatto il collaudo dopo quindici anni dal precendente.
Vorrei sapere se conoscete normative specifiche per il metano che lo escludano dal rinnovo  e quali sono le conseguenze del mancato rinnovo.
Vi ringrazio e saluto 

riferimento id:3056

Data: 2011-12-23 20:15:40

Re:Distributori carburante


Un distributore pubblico di metano per auto ha rinnovato il certificato di prevenzione incendi ma non ha fatto il collaudo dopo quindici anni dal precendente.
Vorrei sapere se conoscete normative specifiche per il metano che lo escludano dal rinnovo  e quali sono le conseguenze del mancato rinnovo.
Vi ringrazio e saluto
[/quote]

L'obbligo del collaudo quindicennale SUSSISTE ma la violazione non รจ sanzionata.
Quindi sollecita l'interessato ad effettuarlo nella forma dell'AUTOCOLLAUDO ai sensi del DPR 160/2010

riferimento id:3056
vuoi interagire con la community? vai al NUOVO FORUM - community.omniavis.it