Una attività artigianale di saldatura piccoli oggetti in metallo ha presentato nel 2013 NIP+Emissioni+Comunicazione industria insalubre.
Nel 2014 ha cambiato denominazione sociale.
Oggi mi arriva richiesta di valutazione ai fini anticendio per avvio della stessa attività (con stessi macchinari) nello stesso immobile, come se non fosse mai stata effettivamente avviata.
In realtà dalla visura camerale, ma anche dalla relazione allegata alla pratica si capisce che l'attività è in esercizio e rispetto al ciclo produttivo del 2013 non ci sono modifiche (macchinari nuovi, produtti nuovi)
Se serve la valutazione progetto oggi, serviva anche nel 2013 o sbaglio?
Come mi devo comportare?
Trasmetto tutto al Comando dei Vigili senza fare altro o segnalo a loro che le precedenti comunicazioni del 2013?
Grazie
Elisa
Se serve la valutazione progetto oggi, serviva anche nel 2013 o sbaglio?
[color=red]Non sbagli.[/color]
Come mi devo comportare?
[color=red]Io trasmetterei tutto ai VVF senza altro ... saranno loro a rilevare la mancanza del CPI[/color]
Trasmetto tutto al Comando dei Vigili senza fare altro o segnalo a loro che le precedenti comunicazioni del 2013?
[color=red]Io non segnalerei ...[/color]