Salve a tutti.
Spero qualcuno possa darmi qualche consiglio.
Argomento: azienda che opera nel settore dell'assemblaggio di schede elettroniche, usando nel processo "dipping" e solvente (si deposita uno strato protettivo sulle schede elettroniche, trattasi di prodotti infiammabili).
E' un processo di verniciatura?
E' applicabile il CPI per la categoria 14 del DPR 151/2011?
Officine o laboratori per la verniciatura con vernici
infiammabili e/o combustibili con oltre 5 addetti.
La stessa azienda ha una autorizzazione alle emissioni in atmosfera per 3 camini di emissione (impianto di saldatura); è presente un quarto camino, per un impianto termico di 118 kw; secondo voi, anche questo camino (anche se credo con emissioni poco significative) sarebbe dovuto essere stato compreso nella domanda di autorizzazione alle emissioni in atmosfera, quindi dichiarandolo?
Grazie mille.
a presto.
diego
Salve a tutti.
Spero qualcuno possa darmi qualche consiglio.
Argomento: azienda che opera nel settore dell'assemblaggio di schede elettroniche, usando nel processo "dipping" e solvente (si deposita uno strato protettivo sulle schede elettroniche, trattasi di prodotti infiammabili).
E' un processo di verniciatura?
E' applicabile il CPI per la categoria 14 del DPR 151/2011?
Officine o laboratori per la verniciatura con vernici
infiammabili e/o combustibili con oltre 5 addetti.
La stessa azienda ha una autorizzazione alle emissioni in atmosfera per 3 camini di emissione (impianto di saldatura); è presente un quarto camino, per un impianto termico di 118 kw; secondo voi, anche questo camino (anche se credo con emissioni poco significative) sarebbe dovuto essere stato compreso nella domanda di autorizzazione alle emissioni in atmosfera, quindi dichiarandolo?
Grazie mille.
a presto.
diego
[/quote]
1) direi che si applica senz'altro il DPR 151 ed in particolare il n. 14
2) per le emissioni occorre procedere con una VARIAZIONE dell'autorizzazione. Non è possibile avere una autorizzazione per parte dell'azienda e una comunicazione di poca significatività per il resto. Il tutto è UNITARIO
3) se non lo hai fatto ricorda la classificazione di industria insalubre
4) e la notifica art. 67 Dlgs 81/2008