::) Buongiorno,
vogliono aprire una msv dove già ne esisteva una, il proprietario dei locali si è attivato a inviare la documentazione richiesta dai Vigili del Fuoco e mi chiede se sia possibile autocertificare, da parte di un tecnico abilitato, che c'è in corso l'iter del procedimento per ottenere il parere da parte dei Vigili del Fuoco di Brescia.
Ciò permetterebbe loro di affittare la msv (di generi non alimentari) senza aspettare sei o sette mesi.
Quale è il vostro parere?
Grazie!!!!
Ai sensi del d.P.R. 151/2011 i procedimenti relativi alla prevenzione incendi si attivano con la SCIA. La MSV è una attività inclusa nell'allegato I del decreto (voce 69). Il procedimento dipende dalla superficie dell'esercizio (da 400 a 600, fino a 1500 ed oltre 1500 mq). Il titolare dell'attività non deve aspettare 7 mesi ma tutto dipende dal fatto che l'esercizio sia a norma e che il tecnico sia in grado prima possibile di presentare la SCIA.
Già che siamo in argomento, sembra che sia di prossima approvazione da parte del ministero dell'interno una nuova disciplina di semplificazione in materia di prevenzione incendi.