Data: 2014-01-27 12:44:08

Scia modifica impianto distributore carburante

Buongiorno,
un tecnico oggi ha presentato SCIA modifica distributori carburanti art. 57 L.R. 28/2005.
Oggi o domani presenterà SCIA EDILIZIA per fare i lavori di modifica
Una volta finiti i lavori della SCIA edilizia provvederà a presentare la SCIA ANTINCENDIO e PERIZIA GIURATA ai sensi art. 58 L.R. 28/2005.

Va bene questo iter?
Il nostro dubbio era sulla SCIA amministrativa per modifica distributori carburanti (se deve presentarla dopo i lavori edilizi).
Grazie

riferimento id:17668

Data: 2014-01-27 18:30:09

Re:Scia modifica impianto distributore carburante


Buongiorno,
un tecnico oggi ha presentato SCIA modifica distributori carburanti art. 57 L.R. 28/2005.
Oggi o domani presenterà SCIA EDILIZIA per fare i lavori di modifica
Una volta finiti i lavori della SCIA edilizia provvederà a presentare la SCIA ANTINCENDIO e PERIZIA GIURATA ai sensi art. 58 L.R. 28/2005.

Va bene questo iter?
Il nostro dubbio era sulla SCIA amministrativa per modifica distributori carburanti (se deve presentarla dopo i lavori edilizi).
Grazie
[/quote]

La scia amministrativa deve essere CONTESTUALE A QUELLA EDILIZIA (obbligatoriamente) e preferibilmente a 1quella VVF.
Nel tuo caso tutto OK perchè la scia edilizia di domani sanerà tutto.

riferimento id:17668