Data: 2013-05-13 13:45:35

Spettacoli su area pubblica

Alla luce della vigente normativa quale documentazione va acquisita e quali autorizzazioni vanno eventualmente rilasciate in questi casi:
-area attrezzata con palco h.120 cm., impianto audio e luci, da utilizzare per concerto gratuito su area pubblica (piazza aperta non transennata) senza strutture per lo stazionamento del pubblico;
-area come sopra con posizionamento però in aggiunta di 199 sedie per pubblico non pagante (sempre in piazza aperta non transennata). Per i vigili del fuoco trattandosi di spettacoli temporanei con previsione di pubblico fino a 200 persone non sarebbe nemmeno dovuta la SCIA prevenzione incendi;
-spettacolo serale presso piscina pubblica (rilasciata autorizzazione per l'impianto pubblico previa riunioni della CCVLPS, con capienza di 500 persone, senza previsione però di spettacoli serali con musica), con capienza prevista di 200 persone massimo (anche qui non dovuta SCIA prevenzione incendi).
-le manifestazioni temporanee con posizionamento sedie richiedono sempre la disponibilità di servizi igienici nelle immediate vicinanze in rapporto di 1 ogni 100 persone di pubblico?

Grazie in anticipo

riferimento id:12863

Data: 2013-05-14 21:58:22

Re:Spettacoli su area pubblica

Sulla questione palco con le modifiche di fine 2012 al Dm 19/08/1996 l'altezza non ha più rilevanza per la prevenzione incendi [url=http://www.omniavis.it/web/forum/index.php?topic=9660.msg18678#msg18678]http://www.omniavis.it/web/forum/index.php?topic=9660.msg18678#msg18678[/url]

Se sono previsti un massimo di 200 posti a sedere è necessario far presentare, prima dell'inizio della manifestazione, una relazione tecnica redatta e firmata da professionista competente che attesta la rispondenza del locale o dell'impianto alle regole tecniche definite dalla normativa vigente.

[quote]spettacolo serale presso piscina pubblica (rilasciata autorizzazione per l'impianto pubblico previa riunioni della CCVLPS, con capienza di 500 persone, senza previsione però di spettacoli serali con musica), con capienza prevista di 200 persone massimo (anche qui non dovuta SCIA prevenzione incendi).[/quote]
Presumo che la commissione si sia espressa in merito agli eventi sportivi che prevedono presenza di pubblico.
Sotto le 200 vale quanto sopra, sopra per me è soggetta a nuova e specifica valutazione della commissione.